电流互感器在其额定负荷120%以内,它的伏安特性才是线性的。超过120%它的特性就改变了,计量就不准确。所以要是按照200/5的电流互感器是正确的,那么你选用的电流互感器100/5的那相计量一定不准确。电流如果过大有可能损坏电流互感器造成无法计量。
2006-11-28 11:32:28
赞同0
-
yingqing6
板凳
计算电量,如果按照200/5去计算,那么用100/5的那相电流就多算了一倍。换言之就是多算了电量,至于多算的占总电量的多少,应该视那一相的负载电流大小而定,我觉得很难准确的算清楚。