土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一下计量用电流互感器问题

请教一下计量用电流互感器问题

发布于:2006-09-21 16:48:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
应该用两个200/5 的互感器
可实际上用了一个200/5、一个100/5 的互感器
对计量结果会有什么影响?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • baojian2222
    baojian2222 沙发
    电流互感器在其额定负荷120%以内,它的伏安特性才是线性的。超过120%它的特性就改变了,计量就不准确。所以要是按照200/5的电流互感器是正确的,那么你选用的电流互感器100/5的那相计量一定不准确。电流如果过大有可能损坏电流互感器造成无法计量。
    2006-11-28 11:32:28

    回复 举报
    赞同0
  • yingqing6
    yingqing6 板凳
    计算电量,如果按照200/5去计算,那么用100/5的那相电流就多算了一倍。换言之就是多算了电量,至于多算的占总电量的多少,应该视那一相的负载电流大小而定,我觉得很难准确的算清楚。
    2006-09-22 09:14:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV配电变压器选择与台架安装

论文简介: 10kV配电变压器选择与台架安装 附件名:20069211158818294755.rar 文件大小:144K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10