土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 四栋办公楼,在一二楼由连廊相连,如何确定消防设备

四栋办公楼,在一二楼由连廊相连,如何确定消防设备

发布于:2012-02-25 16:46:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
四栋办公楼,均为3层,共13.8米高,一共12000平米左右,在一二层由连廊相连,其中三个为纯办公,还有一个里面有厨房,餐厅包厢,二层客房,三层办公。在办公楼旁边空地设有地下车库,请问这样的建筑如何定性质?地下车库要设喷淋,办公楼呢?是那个综合性质的设,还是全部要设?这样的消防流量怎么确定?是按建筑体积,还是按照防火规范表8.4.1,还是8.2.2?请高手们不吝赐教,谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 小方
    小方 沙发
    喷淋看各个地方情况,如果满足常高压系统(两路进水,压力足够)可以什么都不做,临时高压应该做高位水箱,不做的做3立方的气压罐。
    2012-03-02 20:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • gaolisilk1992
    gaolisilk1992 板凳
    谢谢各位的回答!还有个问题,这样的建筑要设高位水箱吗?如果仅仅是地下车库设喷淋的话。
    2012-03-02 11:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SDE气体灭火是什么?是无管系统还有有管系统?

SDE气体灭火是什么?是无管系统还有有管系统?他与哈龙、卤代烷有什么区别?谢谢各位老师。

回帖成功

经验值 +10