2kW的照明线路,电缆截面积如何选取,具体是参照什么的?

全部回答(10 )

  • zhengchengji
    按以下思路考虑:
    1.室外还是室内:室外用电缆;室内用导线。
    2.室外距离有多远,单相不超100m,三相不超300m。据此考虑电压损失问题。
    3.室内敷设方式是啥。明敷还是暗敷,敷设环境温度。
    4.我的意见:室外用电缆,YJV-1KV-3X4;
    室内用导线BV-500-3X2.5,支线供电半径不超过50m。