问下:1、穿墙套管是不是要比原管子大2个规格?那套管一般都用什么材质的呢?
2、埋地下的套管大1个规格行不行?
  • zhizhuxia567
    zhizhuxia567 沙发
    100以下的要计算套管和管子之间的空隙是不是大于4cm,100以上的大两档。套管一般采用防火套管。