土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机的热继选成了重载启动用的热继,会出现什么情况?

电机的热继选成了重载启动用的热继,会出现什么情况?

发布于:2006-09-21 14:43:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如果把可以直接启动的电机的热继电器选成了重载启动用的热继电器,在启动运行电机时会出现什么情况?。。。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lyq13703983100


    据说属于风机、起重机之类属于重载启动,泵类倒属于轻载启动。

    迷茫中,期盼高人指点迷津!
    2006-09-27 09:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳

    应该是属于重载启动.
    2006-09-26 15:15:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多