土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请帮我看看仓库排风这样做是否可以
仓库位于负一层,每个防火风区1800平米(6个),每个区内有一个直通屋顶的天井,我考虑靠近天井部分自然通风换气,远离天井部分(30多米)做个风机排风,不知道是否可以,谢谢!

1158808821019.jpg

全部回答(2 )

  • tangwule
    到屋顶有25米的样子,5层楼,危险类,报审时是戊类,这个其实是不用排烟的,但甲方说以后会改成商铺。我原来也是准备这里补风,其他对方排风,但管井都在天井的一边,天井又比较大,有几个区风管都接不过来,所以改成这样了
    2006-09-22 22:28:22 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    你的屋顶有多高?仓库物品火灾危险性类别?

    我觉得你的说法有点问题,另外“我考虑靠近天井部分自然通风换气,远离天井部分(30多米)做个风机排风”这句话感觉不大对头,或许这样有效果,但是你描述的原理有点问题,实际不可能说远的地方你的风机起作用,近的地方你的天井起作用。我觉得应该是这个天井自然补风,然后在别的地方设机械排风,这样应该有可能
    2006-09-21 15:29:21 来自 PC 评论 举报