土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 整体地库上的单层砖混平房的方案问题

整体地库上的单层砖混平房的方案问题

发布于:2012-02-24 14:12:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现设计规模较大的成组四合院(单层砖混平房),坐落在整体地库之上。初步想法不考虑砖混平房与地库柱网之间的对应关系,只在设置平房的位置局部处理(荷载较小),采用最不利方式计算校核,加厚加大相关跨楼板。
结构方案既不是底框(地下室,不设置剪力墙),也不是框支(无落地剪力墙),这算个什么玩意呢?图审机构会不会通过呢?各位高人是否遇到过此类问题,是怎么处理的?
  • 无间道
    无间道 沙发
    你的想法是吧地下车库屋面,当做砖混结构的人造基础吗?且不受地下结构的结构限制?
    这样的结构形式我做过。给你一点建议:
    1.地下室的屋面所有部分,均应该按照上部砖混结构可能出现的荷载参与荷载计算;
    2.结构不仅要有足够的强度,还要有足够的刚度,以及抗变形和抗渗漏的功能;
    3.地下室屋面结构梁板宜采用井字梁形式布置,因为双向板对结构的应力调整有益;可以对不均匀荷载所产生的应力进行重新调整和分配;
    4.地下室屋面结构板,要有足够的厚度。且应该按照双层双向进行配筋,并应该考虑地震作用和温度变化对板的影响。
    总之,这样的工程造价是很可观的。你做完之后一算就知道了。估计这个板的造价会相当于一个6到8层的结构造价。只要有钱,就做吧。
    2012-02-25 15:34:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构