土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透高压泵不装高压开关行吗
在小系统里,如果高压泵扬程不是太高,可不可以不装高压开关,1吨的反渗透高压泵运行最高压力只有13.8Mpa(做实验得出),不装高压开关有没有问题?我见过小系统不装的,不知会有问题吗?请有经验者,指点一二。

全部回答(31 )

  • yangxu1205
    作为设计,一定要做。
    作为老板,能省就省。
    作为使用者,安全第一。
    所有的安全设备都是在这个矛盾中选择
    2012-08-15 11:38:15 来自 PC 评论 举报
  • zhangmingge
    一看就知道这公司的技术人员很垃圾
    2012-07-01 21:26:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10