车库设计防火规范中要求,I类地下车(大于300辆车)库宜采用泡沫喷淋灭火系统,想问下为什么?一般大家设计时都是怎么做的?需要做预作用系统吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲池荷
    曲池荷 沙发
    不知道楼主什么地方,加不加泡沫要看当地消防队决定,规范是宜,
    而在一些地方要求做泡沫。预作用的话在北方做的比较多,喷淋容易冻。