土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助:厂房内部办公用房通风怎样效果好

求助:厂房内部办公用房通风怎样效果好

发布于:2006-09-21 08:24:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
厂房为普通机加工用途,没有什么空气污染,冬季散热器采暖,在厂房内做10余间办公室。位置比较靠里面,外门窗较远,办公室内空气很差
目前考虑通风系统只作轴流风机+风管+排气扇排风,但是感觉车间内部的空气也不是很好,房间通过负压补充进来的也是车间内的浊气,是不是还要作机械送风呢?
如果仅仅作机械送风(风机+风管+风口)给各个办公室送点新鲜空气,这样作行不行呢?
大家认为作成什么样的通风系统效果好,还省钱啊?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • huozhe168
    huozhe168 沙发

    你这个办法好!等于是在室内混合新风,值得考虑!谢谢!!!
    2006-10-06 13:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhihua_007
    zhihua_007 板凳
    如果你办公室里的空调功率大,那就只做送新风就可以的.关键是新风口要放在空调的回风口那,风量按每人每小时30立方.风机选用离心式的较好
    2006-09-30 16:30:30

    回复 举报
    赞同0