关于办公楼VRV空调系统是否要做喷淋的问题?
关于办公楼VRV空调系统是否要做喷淋的问题?
目前手头有个办公楼建筑面积超过3000平米了,暖通专业说做VRV空调。低规上8.5.1.5说是超过3000平米的办公楼 有送回风管集中空气调节系统的要做喷淋。
现在问题是VRV空调属于不属于有送回风管的集中空调?问过不少人有的人说有送回风,但我看了不少VRV分体的那种,每个房间做一个分体空调,都没有送回风管啊。到底要不要做喷淋啊?
发布于
2012-02-24 09:12:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
mility
个人认为没有新风系统的VRV系统不用做喷淋,有新风系统的VRV要做喷淋
2012-04-28 12:28:28
来自 PC
评论
举报
ysc1214
2012-03-01 22:19:01
来自 PC
评论
举报