2个建筑物,一大(三层,体积大于1万立方米),一小(二层,体积小于5000立方米的旅馆),中间用封闭连廊(长11.0米,一侧设有防火门)相连。三层建筑物设置了室内消火栓,请问二层旅馆是否也要设置室内消火栓。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liangfp
    liangfp 沙发
    按建规:第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水,

    二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
    因此应该设