土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ SC16~32,让人头疼

SC16~32,让人头疼

发布于:2012-02-23 22:56:23 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
设计图纸,有很多要用SC16\20\25\32的焊接钢管,查了下资料,SC管和KBG\JDG管不同,壁厚一般都在3mm以上,如果真按这么做,真不好施工,我是新手,而且,线盒和管之间的连接,要用焊接呢还是有配件连接,而且要不要做线盒之间的跨接,而且这么厚的管,弯管怎么弯呢,接头是用焊接呢还是配件直接就行,现在暂不考虑换KBG管,怎么弄

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bzh8462
    bzh8462 沙发
    图纸设计都是采用金属管,但是实际工程中 我们都在图纸会审的时候提出了 换用pvc管。
    我是山东威海的,这边采用 荣成华纳、河北康辉 型号 为 305 315 405 ,造价能节省不少。设计和建设方能够接受。
    2012-03-06 17:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    焊接钢管是DN15、DN20、DN25、DN32的镀锌管(自来水管),壁厚3mm以上,用弯管机弯管;

    连接作套接法:DN15管套一截DN20(把套管内的一条筋锉平),DN20的用DN25套,DN25的用DN32的套,DN32的用DN40的套,如果是标准管,尺寸正好的。

    与接线盒(包括开关箱)连接用“锁紧螺母”。
    2012-02-25 14:15:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

围观:20T/H反渗透纯水系统出货图

年前出了一套20T/H纯水系统,传上来大家看看,希望大家能多给小弟提点意见。qq249283317 目前设备运行一切正常

回帖成功

经验值 +10