在线等,急!!求教10PKPM中轴压比问题
在线等,急!!求教10PKPM中轴压比问题
我的是10版的PM,做的是5层的宿舍楼,4级抗震,柱子用600X600,C30的强度,底层有3个柱子的轴压比显示超出了,可是我那3个柱子的轴压比分别是0.85,0.84,0.85,请教各位,是版本出现问题,还是有什么问题,还有就是每层都有很多个厕所,建模的时候我输入了降400的板,这样输入降板好么。。谢谢各位了。。
发布于
2012-02-23 22:52:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ytxs
层高多少?可能是短柱问题。
厕所为什么降这么多?是不是同层排?
2012-02-24 21:52:24
来自 PC
评论
举报
hysmf
浴室、厕所、阳台一般只降50mm,你降了400的房间是哪里呢?是建筑本身有错层?
2012-02-24 15:54:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mxd330395322
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.87 万条内容 · 548 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
ytxs
层高多少?可能是短柱问题。
2012-02-24 21:52:24
来自 PC
评论
举报
-
hysmf
浴室、厕所、阳台一般只降50mm,你降了400的房间是哪里呢?是建筑本身有错层?
2012-02-24 15:54:24
来自 PC
评论
举报
加载更多厕所为什么降这么多?是不是同层排?