土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!

层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!

发布于:2012-02-23 18:06:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
层高7m的人防墙体截面300是否有问题?!
抗震规范要求抗震墙体截面厚度“不宜”小于1/20,
而于此地下室的人防墙体厚度很多均为200,250,300,
鉴于抗震规范要求,这些人防墙体是否需要更改?
施工方将要施工到这一方块,墙体是否需要变更?!

补充:
此为人防地下室~~~人防地下室负一层是因为商业用途要求才有7M的层高~~300mm厚墙体考虑防护荷载130KN/M,墙体厚200mm50mm需考虑防护荷载50KN/M,外墙已经计算过了~防护方面已经计算~~~现在主要是人防区内墙体~~人防区内塔楼剪力墙也为300,但具体是否符合规范要求,有疑问~~
归根到底主要是一个疑问~~平时(不考虑防护时)这样的混凝土墙体是否符合规范要求?!~~求解~~
临空墙左右跨度3m左右,故此计算人防荷载是无问题的,问题是平时有没问题~~

[ 本帖最后由 wyh1one 于 2012-3-1 13:45 编辑 ]

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yyfly03
    yyfly03 沙发
    300厚的墙顶多做五米高
    2012-03-02 11:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • wyh1one
    wyh1one 板凳
    计算参数没问题~~地下室顶板在计算墙体时是采用铰支进行计算的~~~
    2012-03-01 13:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《分享》结构裂缝专题。转帖。

结构裂缝是构件的强度和刚度不足,裂缝宽度失去控制而引起的较为规律的严重裂缝,这类裂缝危及结构安全,必须对之进行补强。非结构性裂缝是指构件的强度和刚度足够,由于施工、材料、温度等原因而引起的无规律的、不太严重的裂缝,此类裂缝不影响结构安全,但会影响房屋的正常使用和混凝土寿命,必须加以处理。砖混结构相关砖砌体结构裂缝问题的分析与防治开题报本文正是从这个角度出发,采取文献法从:房屋建筑墙体裂缝的成因、对砌体裂缝的控制、砌体结构裂缝的补强与加固三大方面进行了相关的分析。>>>详细

回帖成功

经验值 +10