门钢设计中,关于长细比过不去的问题!

发布于:2006-09-20 17:52:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
轻门钢中:
活载:0.3
雪载:0.4
风载:0.65
恒载:0.3
边跨、柱距:7500mm
次KFZ所在跨的跨度为17.2m
等间距,在跨中设置一个KFZ
为单坡
柱两端铰接
15m高的H型截面抗风柱,如何才能通过180的长细比??


柱子太高了~~长细比总是过不去!柱子的平面外计算长度和长细比是不是没有关系??
这种情况应该采取什么措施?

1158799268830.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lxd_sdjn
    lxd_sdjn 沙发
    计算书显示是的压杆,平面内长细比超限,这种情况,应该加大截面.但最好不加大翼板和腹板的厚度.
    2006-11-12 19:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • wjrwjrwjr
    wjrwjrwjr 板凳
    图中显示平面内计算长度超限,加大柱,加侧向隅撑减小得是平面外计算长度
    2006-11-12 16:20:12

    回复 举报
    赞同0