以下理解是否正确,不正确的请说明。

1.变压器低压侧进线断路器,带过载长延时保护,是反时限特性吗?
过载长延时保护,延时时间不都是定死的吗,为什么脱扣时间还会与电流大小成反比?

2.低压侧进线断路器的短路瞬时脱扣是否要有?有人说为了保证与配出断路器的选择性,不应该让主进线断路器带瞬时脱扣。

3. 高压系统的三段保护和低压系统的三段保护含义是否一致?

1段:无时限电流速断,即故障电流超过整定值,立刻跳闸。
2段:定时限电流速断,即故障电流超过整定值并且持续时间超过整定时间后立刻跳闸。
3段:定时限过电流,即故障电流超过整定值并且持续时间超过整定时间后立刻跳闸。

1段的电流最大,属于必须立刻跳闸的,2段的电流稍小,用来补救1段保护不到的死区,3段的电流最小。


4. 微机保护装置通过内部的软继电器 输出 干接点信号 到断路器分闸或合闸的脱扣器线圈回路。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lampard2011
    lampard2011 沙发


    区管,那这个10S是什么含义?可否详细说说,谢谢啦。
    2012-02-24 12:25:24

    回复 举报
    赞同0
  • wangjiafeng246
    2012-02-24 11:08:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多