有个在美国的项目,工厂电压是三相四线480V的,PLC系统电压选择AC110V,通过UPS供电。
配了个480V/120V,5KVA的隔离变压器给UPS供电,隔离变压器付边如何获得零线?是不是付边的其中一端直接接系统的零线就可以了?感觉有点怪,不会直接对零线短路吧?
发布于
2012-02-23 13:40:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
hbzdjd
对于某些进口的设备,进,线电源是AC110,如果用隔离变压器的话,就必须把输出110V一端接地,测量输出电压一端110V,一端为0,方可使用,没有为什么,经验。
2014-03-17 20:25:17
来自 PC
评论
举报
wangxf
隔离变压器副边根本不需要接零!否则就失去了隔离的作用了!
2012-04-13 15:58:13