热湿比是室内的概念,和新风无关。热湿比=室内全热冷负荷/室内湿负荷。
一般我们实际设计过程中,室内状态点N是知道的,通过负荷计算软件可以求出室内全热冷负荷(不包含新风)和湿负荷,所以热湿比也就确定了。根据N和热湿比,再加上一个送风温差(自己定的)或者机器露点(90%或95%)就能确定送风状态点O。
至于机组的制冷量,是通过室内外空气混合点参数和送风点O之间的焓差*风量(简略了)确定的
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 419 人订阅
阅读下一篇
急求:底漆色漆单组分、清漆双组分,3C2B或3C1B涂装要求的生产线设计图,先谢谢啦!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句热湿比是室内的概念,和新风无关。不包含新风负荷,热湿比线是风送到室内,把室内的余热、余湿除掉,达到设定的工作状态点的过程;
冬季也是如此,用来把室内的热负荷、湿负荷除掉,最终达到工作状态点的过程