土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室防排烟管系统可由另一防火分区风机提供吗
是这样的,平时送风兼消防补风,找不到风井,可以由防火墙外的一个风井提供吗,这个风井和该防火分区只隔了一个防火墙。可不可以和建筑商量把它列入这个防火分区?

全部回答(6 )

  • diaoguoqian
    如果风井离防火墙有一定距离应在穿越防火分区处加防火阀,并包防火板
    2012-02-28 11:09:28 来自 PC 评论 举报
  • hnxiongwu2976
    完全可以,建筑的防火墙稍微移动一下应该是没问题的,只要防火分区面积没有超过规范的要求就可以了。
    2012-02-28 11:08:28 来自 PC 评论 举报