地下室防排烟管系统可由另一防火分区风机提供吗
地下室防排烟管系统可由另一防火分区风机提供吗
是这样的,平时送风兼消防补风,找不到风井,可以由防火墙外的一个风井提供吗,这个风井和该防火分区只隔了一个防火墙。可不可以和建筑商量把它列入这个防火分区?
发布于
2012-02-23 10:56:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
diaoguoqian
如果风井离防火墙有一定距离应在穿越防火分区处加防火阀,并包防火板
2012-02-28 11:09:28
来自 PC
评论
举报
hnxiongwu2976
完全可以,建筑的防火墙稍微移动一下应该是没问题的,只要防火分区面积没有超过规范的要求就可以了。