小弟做工程有段时间了,可DC的冰水到现在还不知道到底怎样做才好,希望各位大哥提点。
我做的工地DC冰水大多用混水三通,可控制13度经常跑掉,大多时候都在12度以下,而单独用台主机又太浪费,初期投资大,占空间。个人认为用板换最好,可是没做过,不知道具体怎么操作和控制!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    开到15度也没关系,跟你现场的需求了
    开在13~19度之间都没关系的啊
    2006-09-28 11:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • crj1314520
    crj1314520 板凳
    哪就控制14度呀
    2006-09-28 09:52:28

    回复 举报
    赞同0