土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
请问电机原来星型接法改为三角形功率有变化吗?
请问电机原来星型接法改为三角形功率有变化吗?
例如一台Y100L-4 7.5KW的电机出厂接线为星型,假如我在维修时把它改为三星型接法,那么它的输出电流和功率会有什么变化吗?
发布于
2012-02-22 23:19:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
lqzhu0328
大家分析的很好,我是来学习的,我就不说了!
2012-02-23 16:25:23
来自 PC
评论
举报
lingxuct
“那么它的输出(入)电流会加大,而功率不会什么变化”的说法不够全面。
绕组改变接法,对电机的空载电流有较大影响(考虑不会过电压的条件下),电压增大,电流肯定也增大,但到输入与输出平衡时就稳定了。
电机的负载电流是根据输出轴上的负载转矩大小变化的,负载转矩大了,电流也会大,功率也随之增大。
改变绕组接法是改变这电机的额定功率,不是输入功率,输入功率是由输出负载决定的。
2012-02-23 13:41:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tengsongyuan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
绕组改变接法,对电机的空载电流有较大影响(考虑不会过电压的条件下),电压增大,电流肯定也增大,但到输入与输出平衡时就稳定了。
电机的负载电流是根据输出轴上的负载转矩大小变化的,负载转矩大了,电流也会大,功率也随之增大。
改变绕组接法是改变这电机的额定功率,不是输入功率,输入功率是由输出负载决定的。