土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电机原来星型接法改为三角形功率有变化吗?
例如一台Y100L-4 7.5KW的电机出厂接线为星型,假如我在维修时把它改为三星型接法,那么它的输出电流和功率会有什么变化吗?

全部回答(9 )

  • lqzhu0328
    大家分析的很好,我是来学习的,我就不说了!
    2012-02-23 16:25:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “那么它的输出(入)电流会加大,而功率不会什么变化”的说法不够全面。

    绕组改变接法,对电机的空载电流有较大影响(考虑不会过电压的条件下),电压增大,电流肯定也增大,但到输入与输出平衡时就稳定了。

    电机的负载电流是根据输出轴上的负载转矩大小变化的,负载转矩大了,电流也会大,功率也随之增大。

    改变绕组接法是改变这电机的额定功率,不是输入功率,输入功率是由输出负载决定的。
    2012-02-23 13:41:23 来自 PC 评论 举报
加载更多