厂区所处地区偏远,市政水压水量不能满足要求,室外消防系统采用消防水池+消防泵的形式,厂区内布置室外消火栓,请问如何才能保证未发生火灾时消火栓压力大于0.1兆帕,设了室外消火栓后还需要设置吸水井吗?谢谢

全部回答(12 )

  • qidian419
    室外消防部分如果由消防泵(是合用室内消防泵呢,还是单独配有室外消防泵?)和水池加压供给,应该增加一套增压稳压设备;消火栓压力大于0.1兆帕是为了保证消防车顺利取水而提出的,试问,非火灾时,消防车也无需过来取水,消火栓压力有必要保证0.1兆帕吗,反之,消防泵开启,可以保证取水压力;取水井是为了消防车从水池取水的,如果水池人孔开在室外消防车容易接近的地方,可不用单独做吸水井,利用人孔取水。个人见解,希望大家批评指正!
    2012-02-24 09:55:24 来自 PC 评论 举报
  • ypc5413289
    做一套和电器相关的联动系统