1、9栋11层的公寓住宅楼群,没有业主入住的情况下,在最高层测的压力0.12MPa,用水高峰时,可以满足吗?没有把握,感觉好象小了点,但要加压,又怕管网受不了。2、小区给水主管网采用的PVC给水管,泵房压力为0.4MPA,如果再提高0.05,有问题吗?物业公司不同意,说加了的话,会爆管,感觉没有问题。 请大家给点参考意见。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
11楼说的对,有一种自吸泵可以用,但消防不会同意
最好的方法,还是把泵放在泵中心线比水池的工作水位低的标高处。
出现这种情况,一般是建筑没做好方案,让建筑专业重新调整,