土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问开式上行下给全机械循环热水系统需要膨胀水箱吗?

全部回答(1 )

  • neardespring
    感觉你讲的不是很清楚。对于开式上行下给,假如水箱是热水水箱,水箱可以起
    到平衡管网压力的作用,这部分就是所谓的热水供水系统(即第二循环系统);
    而对于热媒系统(即第一循环系统),它也是需要补水的(假设热媒是水或水蒸
    气),如果也是水箱补水,就热媒系统的水加热器而言,那么即使是开放式水箱
    也不能起到平衡第二循环系统压力的作用,这时就要对水加热器或是加热水罐设
    置专用的膨胀管。总的来说对于热水而言膨胀水箱是平衡压力的东东,但是要注
    意它是用于哪个系统。
    2004-02-11 15:47:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10