  • neardespring
    感觉你讲的不是很清楚。对于开式上行下给,假如水箱是热水水箱,水箱可以起
    到平衡管网压力的作用,这部分就是所谓的热水供水系统(即第二循环系统);
    而对于热媒系统(即第一循环系统),它也是需要补水的(假设热媒是水或水蒸
    气),如果也是水箱补水,就热媒系统的水加热器而言,那么即使是开放式水箱
    也不能起到平衡第二循环系统压力的作用,这时就要对水加热器或是加热水罐设
    置专用的膨胀管。总的来说对于热水而言膨胀水箱是平衡压力的东东,但是要注
    意它是用于哪个系统。
    2004-02-11 15:47:11 来自 PC 评论 举报