土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个很怪的问题,请指教

一个很怪的问题,请指教

发布于:2006-09-20 09:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个银行的标,其中有两台40KVA的UPS 并机,
请问,两台并机的输出可以接到一个输出上吗,

请看图,,,,,

1158718414526.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    没碰到过这种,不过我很担心相序和相位问题,必须要并联运行么?用一台容量大的UPS不可以么?
    2006-09-20 11:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • long_ge
    long_ge 板凳
    只要电压相等就可以呀!
    2006-09-20 10:16:20

    回复 举报
    赞同0