土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个很怪的问题,请指教

一个很怪的问题,请指教

发布于:2006-09-20 09:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个银行的标,其中有两台40KVA的UPS 并机,
请问,两台并机的输出可以接到一个输出上吗,

请看图,,,,,

1158718414526.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    没碰到过这种,不过我很担心相序和相位问题,必须要并联运行么?用一台容量大的UPS不可以么?
    2006-09-20 11:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • long_ge
    long_ge 板凳
    只要电压相等就可以呀!
    2006-09-20 10:16:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一、二次电缆沟间的距离要求

请问:35KV站内,主变10KV侧进10KV开关室的电缆沟与开关场进控制室的二次电缆沟之间应该相距多远才够安全距离?

回帖成功

经验值 +10