土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请教压缩机如何放油加油

请教压缩机如何放油加油

发布于:2012-02-22 15:08:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1.谷轮蜗旋压缩机ZR125KCE-TFD,使用R407C制冷剂,因制冷系统多次加入制冷剂,又多次放掉制冷剂。(估计有30KG制冷剂加入放出。)(这是开发冷水机试验用的压缩机)
所以压缩机的冷冻油随制冷剂丢掉了很多。
2.压缩机又拆下来了放在自然环境中已有一年了,压缩机的排气口,回气口用普通胶布密封。后来胶布掉了。有半年排气口与回气口没有密封。
3.这台压缩机其他完好。请问这台压缩机还能用吗。
4.如果可以用,压缩机中的冷冻油如何放掉。如何重新加入适量的冷冻油。要不要清洗,如何清洗。谢谢非常感谢。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuihanxue
    谢谢各位老师!
    2013-08-08 11:36:08

    回复 举报
    赞同0
  • qq603053811
    qq603053811 板凳

    有没有回油口,有的话最好从还有口放吧
    2012-03-29 23:10:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】板换冰裂

我们使用的是丹佛斯MTZ28压机,产品是通过循环泵,将水箱中60升水从30度制冷到10度,入冬以来出现3起板换冰裂故障(厂家割开检测)。系统中有冷冻水流量开关,压机停机后,延时1分钟再停冷冻循环泵!大家帮忙分析下问题可能在那些方面。设备使用地区是重庆。

回帖成功

经验值 +10