土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】基地一路电缆短路,烧毁多个串联配电柜,发电机停机

【分析】基地一路电缆短路,烧毁多个串联配电柜,发电机停机

发布于:2012-02-22 15:03:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚到这个基地没多久,对这个基地的供配电系统都不熟悉。前天发生一起事故,在供电距离最远的的西库区的主电缆被铲车铲断,事故造成这条线路在事故点至发电机的几个配电箱的里的开关都烧毁了,发电机的总配电柜跳闸,两台并机运转的发电机一台停机,一台跳闸空转,请各位前辈帮忙分析一下,这个事故都存在什么问题。
首先,我个人理解和经验,一般线路短路,上一级的开关会跳闸,而不应该越级跳闸或连续一直跳到供电电源,烧毁的开关是分断能力不够吗。
二、线路部分烧毁,请问烧毁的部分只是绝缘不好吗?
三、为什么发电机有停机的,还有跳闸空转的,正常应该只是事故回路的控制开关跳闸,不应该影响到发电机啊?

这是控制通往事故点的一个100A的开关,下端的电缆有两处蹦开了,开关上端接线部分烧毁严重,上端的进线到这个箱总开关的一尺长的引线的绝缘都烧没了,但这个箱里的总开关没什么事。发电机配电室里的总配电柜上的这路开关下的出线绝缘烧毁有一尺多。


大棚区供电开关1.PNG


下端1.PNG


正面1.PNG


基地简图1.png


基地平面简图1.PNG

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • shaoxuanhan
    shaoxuanhan 沙发
    早上安保的人过来说闻到安保宿舍区配电柜有很大的烧焦味,让过去看一下,到达现场,打开配电柜,又吓了一大跳,不是因为里面烧了,而是烧的这么严重但所有的闸都没跳,更可怕的是一芯电缆的绝缘已经烧都没了,竟然贴在配电柜上,


    和配电柜接触的部分熏着黑烟,中间只有很少一点融化的绝缘隔着,以前我对配电柜体没有多少危险感,第一次感觉配电柜体这么危险,看来所有的和电沾边的东西一点要先试着接触一下,确认没电才能动手。

    这次事故把大闸下面的三根引线的一相绝缘烧的精光,直接变成了裸线,和这根引线并联的一个小闸烧毁,但这个闸没有跳,拆开后看也没有烧结在一起。

    事故原因不明,请前辈帮忙分析,

    烧成裸线的电缆是通向培训中心的主电缆,烧掉的小闸是一个餐厅的供电。这个小闸刚检查的时候从外观没发现什么异常,只是一相进线烧焦了,也没有跳,有些怀疑,打开看里面烧的很严重。如图。感觉烧的应该就是瞬间,电缆用摇表要了一下绝缘,没有异常。问了一下培训中心那边,说没有昨天供电没有异常。
    昨晚曾经下过雨。
    2012-02-26 22:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • shaoxuanhan
    shaoxuanhan 板凳
    昨晚曾经下过雨,不知道是否有关系。
    2012-02-26 22:49:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高层柴油发电机容量计算问题

各位大虾,现有已超高层项目,业主想竟可能柴油发电机小,所以要求我们算柴油发电机计算书时考虑一个防火分区着火,也就是只考虑一个防火分区的消防负荷,想问下规范及消防法规有没有要求超高层建筑设置的第三路电源(柴发)的容量如何计算的?

回帖成功

经验值 +10