请教:地层电线电话电视埋地走线对使用有影响吗?
请教:地层电线电话电视埋地走线对使用有影响吗?
请教各位:地层插座线、电话、电视埋地走线对使用有影响吗?有何要求?
发布于
2006-09-19 22:01:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
t83225100
我以前做过闭路监控系统的,要求摄像头电源线和信号线一定要分管敷设
2006-09-20 08:39:20
来自 PC
评论
举报
盗亦有道
家居中一般指弱电为电话、电视、宽带等,强电为电源线。两者不能同穿一根管内,平行距离为300mm以上。
强电(220V或380V等电力线)弱电(电话电视AV宽带报警监控对讲等传送信号的线缆)在布线的时候坚决不能走在一起!平行走线套管铺设相距50CM以上插座相距20CM以上而电视属于弱电的较高频信号会对低频的电话和宽带信号有影响应分别套管铺设!
2006-09-20 07:15:20
来自 PC
评论
举报