土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器连接组别相同,容量有差距是否可并联运行
想请教一下 两台变压器连接组别相同 容量分别为25000和20000kvh请问是否可以并联运行 还有并联运行都要满足那些条件 另外捎带请教一下 标签上写AC/DC220v是直此设备交直流220v都可使用吗?谢谢

全部回答(8 )

  • glidong809
    1、变压器容量的单位应该是kVA,不是kVh。

    2、短时并列应该问题不大。前提是满足变压器并列的几个条件,以及变压器高压侧允许合环。

    3、AC/DC220V说明是交直流两用。真细致学习了
    2012-02-26 16:17:26 来自 PC 评论 举报
  • yu9600
    抱歉 是我没有说清楚 呵呵 是35kv的 谢谢您的答案 谢谢
    2012-02-25 11:59:25 来自 PC 评论 举报