请教:消防控制室位置设置,是否要考虑到可以观察到建筑物主要出入口。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fifitony001
    fifitony001 沙发
    4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。
    这是旧版的高规的
    2006-09-21 23:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • fifitony001
    fifitony001 板凳
    第10.3.3条 设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑,宜设消防控制室。

    独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物内的底层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。
    这是旧版建筑防火规范的。
    2006-09-21 23:45:21

    回复 举报
    赞同0