(电厂)厂用6000/400V变压器,低压侧中性点经零序电流互感器接地,为什么不在高压侧装?是不是低压侧负荷根本不会平衡?或者低压侧中性点电流比高压侧大的缘故?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    高压零序低压零序两回事

    2024-11-11 10:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压侧的零序保护只是对设备高压部分的接地保护(高压绕组接地时跳电源开关),对低压侧无保护功能!

    低压侧装零电流互感器(看它位置有关)有几种保护:

    1、低压断路器单相电流在额定值以下时,是不会跳闸的,当发生单相接地(短路)故障时,断路器没有跳闸的功能,只有通过零序电流(继电器接点)去跳断路器,以达到单相短路保护的功能。

    2、TN-S系统的中性点(或N线)只一点接地,为了做到“漏电保护”,是通过套在“工作接地线”上的零序电流互感器,让电流继电器动作,去跳低压断路器。原理同上面一条,但零序电流互感器的位置不同,定值也不同,漏电保护的电流要比单短路保护小的多。
    2012-02-22 16:51:22