火灾后的电缆处理方式(是接还是换)?

发布于:2012-02-22 10:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经过清点,有15组回路(每回路末端800A以上开关)的电缆(单芯240MM2,桥架明敷)在着火点熔断,其余部位是否受损不明

请教各位的处理的方式:是接呢还是重新换电缆?

我的问题是:是否必须换电缆,有没有相关的法规?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lengshu789
    lengshu789 沙发
    先用摇表测哈绝缘,绝缘好的话,剪掉烧的那段 其它的可以用。
    2012-02-22 16:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    着火后被除局部烧过的电缆能否继续再用?

    被火灾烧过的电缆一般都在中间局部外皮烧熔,能不能再用,要看当初烧熔时的短路情况,如果短路电流很大,芯线没烧过的地方绝缘(因短路电流)已被破坏,则这段不能再用了。

    着火时没有短路,则电缆没有损坏处可以再用。短路过的,没有经过短路电流的后面一段也是可经考虑再用的。
    2012-02-22 11:22:22

    回复 举报
    赞同0