土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】关于综保装置重合闸是否需要投退的问题
使用 综保装置时, 在线路停电前,是否需要退出重合闸装置。因为每次停电,调度都下令停用重合闸。
但是我觉得不需要,因为退出重合闸主要是怕误动,在手动跳闸时综保装置可以有效的闭锁重合闸,不会因此而产生误动。
不知道各位大大的意见如何。

全部回答(9 )

  • 天空蔚蓝
    因为重合闸操作会产生与一次线路闭合,重合闸操作可避免产生的线路如风电、静电、线路感应电形成的危害。这是多少生命的代价付出的结果
    2012-03-15 19:15:15 来自 PC 评论 举报
  • wyfanyu
    版主说的是,按照规定来,就不会有任何的失误。
    2012-03-14 15:17:14 来自 PC 评论 举报