土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层电气竖井内应急电源与普通电源要分别布置吗?
施工中设计要求高层电井内入户箱的电缆和入电梯机房的电缆分别设置桥架或钢管走线,施工时电井内空间相应变得很小,各种强弱电箱子安排不开,工程造价也上升了,问可以把普通电源和应急电源放在用防火隔板分开的一个钢桥里施工吗?

全部回答(4 )

  • msconfig_s
    谢啦
    2006-09-20 10:11:20 来自 PC 评论 举报
  • mmhwe


    民规:
    9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
    (1)1kV以上和1kV以下的电缆。
    (2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
    (3)应急照明和其他照明的电缆。
    (4)强电和弱电电缆。
    如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
    高规:
    9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。
    2006-09-20 09:39:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2068 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10