土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针与避雷带如何连结?
本来六层的办公楼,避雷带就可以,业主有钱,非要加一根针,我的做法是采用镀锌扁钢40x4与避雷带焊接,大家认为可行吗?

全部回答(5 )

  • uiopacl
    我这边厂房设计,避雷针接地为独立接地,与避雷网不做连接!
    2006-09-24 11:09:24 来自 PC 评论 举报
  • zzhspeed
    可以,我认为装避雷针纯属做秀,呵呵
    2006-09-20 10:50:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10