土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排风、排烟

地下车库排风、排烟

发布于:2012-02-21 21:33:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位,关于地下车库排烟、排风的问题, 1)排烟的换气次数是指净体积,还是层高乘以面积?2)排烟时计算的高度是指本层地面到上层楼板下还是本层地面到梁下的距离? 3)排风的话层高三米以上的是按3米层高乘以面积,那么三米以下的是指净体积吗? 4)排风时高度是指地面到上层楼板下还是梁下的距离?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ziwei_feixiang
    排烟按照净体积
    排风大于3米,按照3米来算,不超过按实际算
    2012-03-15 16:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • zenggang531
    zenggang531 板凳
    排风板下小于三米 按照实际高度 高于3m按照3m来算
    排烟是车库多就按照多高来计算 版主你错了
    2012-03-14 14:02:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多