这两天在看以前工程的图和国标图集,有以下疑问:请大家讨论讨论。
下面的这张截图,是我拿单位以前的含人防工程的地下室,主要出入口的防毒通道与前室之间设了防火门+防护密闭门,对照《07FJ01防空地下室建筑设计示例》--第37页的截图,是不是可以取消防火门!?
20120219_a6d8da59e53526711c8fpwWexgqKpe2O_jpg_thumb.jpg

20120219_2b104054aaa367cc1bceeWpRYQI4kXGo_jpg_thumb.jpg

[ 本帖最后由 jaminth999 于 2012-2-21 20:40 编辑 ]

20120219_2b104054aaa367cc1bceeWpRYQI4kXGo_jpg_thumb.jpg


20120219_a6d8da59e53526711c8fpwWexgqKpe2O_jpg_thumb.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 易水寒zjh
    易水寒zjh 沙发
    防火门不能取消,人防门不能替代防火门的
    2012-05-11 16:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • jufjxx
    jufjxx 板凳
    防火规范是说的很清楚,这樘防火门是不能取消的;其实你加深理解一下就知道了,防火门有闭门器,开启后可以自行关闭,而人防门不是一般人都能将其闭合的。