浪涌保护器熔断器如何选
浪涌保护器熔断器如何选
浪涌保护器 前面的熔断器熔体 或者微型断路器额定电流如果选择
哪位大神知道 小弟不胜感激
发布于
2012-02-21 15:16:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
qqxianghua
借用别人回答好的给你看:
电涌保护器后备保护元件可采用熔断器和小型断路器或塑壳断路器,与SPD配合后,应可保护在额定电涌电流作用时,后备保护元件不动作,保证电涌电流的正常泄放,同时其作用在支路上的残压Ur低于用电设备的保护水平Up。以保证系统及用电设备安全。具体的选用可参见下表:
放电(冲出)电流 熔断器额定电流A 断路器额定电流A 备 注
5kA(8/10) 32 gG 6 C型
15kA(8/10) 40 gG 10 C型
20kA(8/10) 50 gG 16 C型
30kA(8/10) 63 gG 25 C型
40kA(8/10) 100 gG 40 C型
60kA(8/10) 160 gG 100 C型
25kA(10/350) 250 gG 选用塑壳断路器
35kA(10/350) 315 gG