关于地沟盖板顶覆土深度的疑问,求助

发布于:2006-09-19 12:43:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在看的一般的采暖不通行地沟盖板都直接露在外面,盖板顶没有覆土,而且和路面平齐。但我看《城市热力网设计规范》CJJ34-2002里 第30页说“1 管沟盖板或检查室盖板覆土深度不应小于0.2m”这是怎么回事啊?现在一般设计中的,采暖不通行地沟盖板顶覆土要定多少啊?在设计说明中要体现么??如果想做盖板顶与路面平齐怎么办啊?

再问一个,地沟过梁 是哪个部位啊???

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 3451891
    3451891 沙发
    谢谢 ouyangd!!!!!
    2006-09-19 22:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • ouyangd
    ouyangd 板凳
    这么小一段管道,别太麻烦了。
    首先,热水管道,你20m就设一个补偿器,浪费啊。其实,L型自然补偿就可以了,L型长臂一般不大于30m;因此,你去掉补偿器,在该位置设固定支架即可。图中,没反映道路情况。你必须加画一个地沟内的管道断面图,反映出管道支架的型号,注明管道支架间距。标准图上没有支架的,不能将保温管直接放在沟底吧?!
    其次,说明中无关的就不要了。如:阀井、管道与设备阀门的连接、气密性试验等。无缝钢管标准的年号不对,保温施工做法参照国标98R418。
    管道施工及验收严格遵守《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)。
    地沟内安装入户前不需阀门,阀门装在单体内。
    2006-09-19 21:41:19

    回复 举报