土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 局部风压体型系数的问题,望前辈指教~(已解决)

局部风压体型系数的问题,望前辈指教~(已解决)

发布于:2012-02-21 14:58:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
根据《荷载规范》7.3.3 第二点所说, 对于封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取-0.2或0.2”

这句话是什么意思?是说如果外表面的风压是的,内表面就是正的0.2吗,
外表面是负的,内表面就取负的吗?


请大家给我支支招哦~??谢谢哈\(^o^)/~


[ 本帖最后由 zhujianhuitx 于 2012-3-7 19:33 编辑 ]

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 峰峰04
    峰峰04 沙发
    外面风在吹,大风吹过屋面的时候,屋内屋外会形成压力差,所以内表面也有风压。外表面的风压就是风吹到屋面的压力,
    2016-05-12 15:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • 大头86
    大头86 板凳
    在计算时叠加的是内外的体型系数,也可以说是内外风压叠加。注意两点:一.8.3.3 3)的要求,当外体型系数用的是8.3.1的体型系数,就要放大1.25,然后和8.3.5的内部局部体型系数叠加。如果外体型系数用的是8.3.3 1) 2),则外体型系数直接和内体型系数叠加。二.8.34中对于非直接承受风荷载的维护构件,考虑面积折减,这个折减只针对外局部体型系数折减,即外体型系数折减后再和内体型系数叠加。
    2014-07-24 23:17:24

    回复 举报