只看楼主 我来说两句断路器2、C65N-C25A/3P
断路器3、C65N-C32A/3P
断路器4、C65N-C16A/3P
断路器5、C65N-D16A/2P
断路器6、DNP-16A
这6种断路器,分别有几根火线和有没有零线和地线接入里面?
回复 举报
1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;
2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。
所以,可以得出以下结论:
1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源;
2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN);
3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。
回复 举报