发布于:2006-09-19 12:01:19
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
请问各位大师设计蒸汽管路疏水器位置点的原则是什么?目前在建的一工程,设计师只在分汽缸设置了疏水点,而蒸汽管线长达百米,设计师的解释是:所有的蒸汽管线都是由地下室分汽缸向上走的,凝结水自动回流至分汽缸;但我问过做蒸汽阀件的专业厂家,他们说最好在管线向上的弯头处设置疏水点,因为蒸汽走向与凝结水相反,凝结水会在弯头处聚集而不能流到分汽缸。
我考虑不设置疏水器,加大凝结水流向的坡度,不知道可行与否?请各位大师指教……
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
弗兰克1
沙发
安全期间还是加的好
2006-12-25 15:02:25
赞同0
-
ouyangd
板凳
对不起,上面写的坡度错了,应该分别是0.5% 、0.3%。
2006-09-19 12:49:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报