我单位高压计量的电量 和低压各配电室的电量总和相差很多,请问大概能是什么原因?变压器损耗?电容器?还有是不是各个配电室的互感器选择不准确?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发


    查查变压器的铭牌,什么型号?容量多大?电压等级多少?空载损耗和负载损耗各为多少?
    2012-02-23 11:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “高压接近30000 低压27000 ”

    偏差10%,是变压器和线路的正常损耗,非常正常。