[锅炉]锅炉高温水供地板采暖 系统该如何设计
[锅炉]锅炉高温水供地板采暖 系统该如何设计
锅炉高温水(95/70)供地板采暖,系统该如何设计?下边的系统可以实现吗?
发布于
2006-09-19 10:42:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
wwwrny
锅炉低温运行,我感觉不是低效运行。因为供回水温差变化不大,实际上没有回水70°C锅炉在运行吧,我估计你是自己锅炉房。
2006-09-20 15:27:20
来自 PC
评论
举报
zhengxufeng
回水45°C,可以和锅炉供水再混合,经过省煤器预热达到70°C