土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教关于铁路沿线铸铁管明铺的问题.

请教关于铁路沿线铸铁管明铺的问题.

发布于:2006-09-19 10:21:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
急需知道:DN300软性接口的球墨铸铁管可否明铺?有没有工程示例?和相关的依据?(因为规范没有明确规定)
如果不存在运行的安全问题的话,那么对支墩的施工要求是什么?
请大家多指教.
谢谢!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuchao7221
    liuchao7221 沙发
    如采用球铁管需要考虑以下问题:

    1。接口不宜采用胶圈接口,易老化,但可以采用传统的麻丝接口,白灰打实。
    2。防腐问题,球铁管同样会有腐蚀,仍需N布N油进行防腐。
    3。防撞问题,铁路上常有物体以高速飞下,会否击破球铁管,值得考虑。
    4。伸缩问题,球铁管接口多,本有利于吸收温差引起的形变,但也正因为接口多所以无法类似钢管设置固定支座滑动支座伸缩器来解决问题,需要在每个接口处设置固定支座,支座需能抵消二侧管道的形变应力及最不利时叠加管道内水流带来的压力,这个设计不容易。
    5。防盗问题,球铁管接口多,卸下一节就能偷走,比钢管容易偷。

    综合考虑,如距离较长,采用钢管比球铁管更加合理。
    2007-04-05 17:16:05

    回复 举报
    赞同0
  • wf_jiang
    wf_jiang 板凳
    做下试验咯:)
    2007-04-04 15:20:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多