【求助】双管同程 都是1寸管径 六组暖气中的第5组不热

发布于:2012-02-21 11:03:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
兄弟我在装修一个高层房子,昨晚查了一晚上也没有结果,向各位朋友紧急求助

双管同程 都是1寸管径 六组暖气中的第5组不热,其他正常 。
调小前面暖气的流量也没有效果,只开第5组暖气,热度正常。

昨晚查到4点也没有结果,本来装修就挺累,有人说这是同程的一个缺点,中间暖气不热,2端热

我该如何处理呐,正在贴瓷砖,今天就要贴地砖。

改成异程 行吗?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    二楼说的原因查了没
    2014-12-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • xwb_304
    xwb_304 板凳
    两种情况:一是第五组堵塞,导致阻力过大而循环不畅,检验方法可以装第六组关闭看第五组是否热;二是第五组至第六组之间的水力失调(本情况一般是这种原因),可以试着关小第六组以及第一~四组散热器阀门检验。双管系统如果没有变径,中间靠后管段散热器容易产生水力失调而达不到效果的情况。