土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于控制电缆截面大小的选择问题

关于控制电缆截面大小的选择问题

发布于:2012-02-21 11:01:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在一个工程中,控制电缆选择1.5平方的,主要是干接点信号,最远的距离少于1000米,业主让我提供计算书,校核控制电缆截面,具体如何计算呢?我还没算过,那位大侠能回答?谢谢!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 一粒沙
    一粒沙 沙发
    xinshiji168 发表于 2012-7-6 21:25 我怎么喜欢1.0平方的呢?,热电阻、压力变送器100米以内的我都选1.0的。不知道大家感觉合适不《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062中,第14.0.5条 按机械强度要求,铜芯控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为:强电控制回路,不应小于1.5mm^2;弱电回路不应小于0.5mm^2。由于说的是“机械强度”,不知道这条是不是也使用于其它“控制电缆”?本人未找到依据……
    2013-01-31 22:05:31

    回复 举报
    赞同0
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    我怎么喜欢1.0平方的呢?,热电阻、压力变送器100米以内的我都选1.0的。不知道大家感觉合适不
    2012-07-06 21:25:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:化工项目自动化控制,设计流程有哪些内容?

请问一个化工项目自动化控制,设计流程有哪些内容?比如做PID图,画什么图?要编程吗?用什么软件?等等。谢谢!

回帖成功

经验值 +10