土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层住宅,消防水箱不满足7m,是否要设增压稳压装置

二类高层住宅,消防水箱不满足7m,是否要设增压稳压装置

发布于:2004-02-09 18:10:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  二类高层住宅,消防水箱不满足7m水柱,是否要设增压稳压装置。
对于这个问题,高规7.4.6条为强制性条文,指出高层建筑消防水箱不满足7m(15m)水柱的要设增压稳压装置,但其条文是明确指出,一类高层(住宅除外)才有此要求。
如何执行,请大家谈一下看法。
  我的理解是,条文说明是规范的重要组成部分,是规范原则性的条文的细化,只要规范与条文说明不矛盾,条文说明可以做为设计的依据。但实际上,现在的多数设计只要是高层,压力不足均来个增压,且有些多层建筑也设置了增压装置,是否合理,请各位同行发表高见。
  另外,对于住宅,特别是每电梯两户的单元式住宅,是否有必要将消火栓管网在顶上连成环状况?
  我这次做的一个12层的住宅,上面未成环,消防水箱未设增压稳压装置,北京市消防局没提出意见,而审图的人认为最好成环,且应设增压装置。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xujingya
    xujingya 沙发
    同意楼上看法
    2004-02-09 18:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • zzg1880
    zzg1880 板凳
    最好成环,且应设增压装置,这样安全程度提高了很多。
    2004-02-09 18:34:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急咨询各位专家

《建规》技术问答是谁写的?可否当消防规范使用?

回帖成功

经验值 +10