土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求解】变压器空载运行时有电流产生么?

【求解】变压器空载运行时有电流产生么?

发布于:2012-02-21 10:06:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
交代下前提
生产设备用380V/440V-150KVA变压器 由动力柜75A开关配电 虽然设备功率为67KW,以前也接过很多同样的设备,实际运行电流只有50A左右,由于柜子里没有大的开关,开关模数又不一样,就没换大开关。

现在情况是 变压器进线开关合闸后,动力柜75A的跳闸。送了几次电,有时候跳有时候不跳。是什么原因呢?变压器的励磁电流峰值?按道理开关应该能躲过峰值啊,还是变压器空载运行有电流。 上一个同样的设备是接的100A的开关,没出现这种情况。 不懂,求解释。
2012-02-21_08-49-17_27.jpg
2012-02-21_09-35-49_203.jpg
2012-02-21_09-38-31_750.jpg

2012-02-21_08-49-17_27.jpg


2012-02-21_09-35-49_203.jpg


2012-02-21_09-38-31_750.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 内静外敬
    内静外敬 沙发
    楼主的用电设备是什么?电动机?根据你的描述是三相,440V,76KW,假设功率因数0.8,效率0.9,计算可得额定电流为138.5A,起动倍数4—7倍,也就是554A—969.5A,不知配电开关是什么型号?瞬动倍数是多少?看看能不能躲过?

    [ 本帖最后由 xiaobuxiong_001 于 2012-2-25 10:00 编辑 ]
    2012-02-25 09:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • xing_zai
    xing_zai 板凳

    恩,有道理。
    2012-02-24 22:21:24

    回复 举报
    赞同0